申办上海IDC,对经营单位的人员、场地、设施有哪些基本要求?

1**6
2016-08-04 16:43:24 回答
1、从事IDC业务相关专业技术人员不少于10人(其中维护人员不少于5人),从事信息安全专职人员不少于2人。
2、自建IDC机房面积不小于500平方米,机房场地的承重应当不小于800公斤/平方米,IDC机房高度不低于5.80米,机房与外界公共部位有一定的隔离。防震等级参照中华人民共和国《建筑防震设防分类标准》GB50223-95中乙类标准,防震等级不低于6级以上(含6级)。
3、IDC机房的主、备供电应当是来自不同的变电站,UPS不间断供电不小于30分钟,油机供电能支撑到市电正常供电。UPS和油机供电的负载能保证IDC机房的正常运行。
4、IDC机房应当安装自动消防喷淋系统,消防系统应当满足电信机房要求。
5、IDC机房应当符合温、湿度、防雷击、防水、防震、承重、净高、门禁控制等基本条件。